중재재해 사례 및 위험성평가 관련 자료실 입니다. 저희 사이트의 정신은 회원가입 없는 무한 다운로드 입니다. 필요하신 자료이면 코멘트 한줄 부탁드립니다.
- author
- 관리자
- date
- 12-05-08 00:31
- hit
- 4,555
COMP점검중누전으로감전.ppt (290.0K) [23] DATE : 2012-05-08 00:31:05
2011년 6월 22일(수) 13시20분경 경남 김해시 (주)ㅇㅇ스포츠 공장 뒤쪽 옥외 공기저장탱크 설치장소에서 피재자(송ㅇㅇ)가 배수로 청소 및 이동식 콤프레서 점검 중 AIR DRYER(수분 제거기) 절연파괴로 인한 누전으로 감전, 사망한 재해임
※ 에어 드라이기 및 이동식 콤프레서가 설치된 공장 뒤쪽 옥외장소는 오전에 내린 많은 비와 배수구 막힘으로 10 - 15[CM]정도 침수되었고 이로 인해 에어드라이기 내부에 설치된 냉매 응축기 가동코일 권선의 절연파괴로 누전 되어 접지가 되어있지 않은 에어드라이기 외함에 대지전압(이상전압) 220V가 인가 됨
○ 이동식 COMP’를 침수위험이 있는 장소에 설치․사용하여 감전
- 장마․폭우 등의 많은 비가 내릴 경우 침수위험이 있는 장소에 누전에 의한 감전위험이 있는 이동식 콤프레서를 설치․사용하여 감전됨
○ 배선용차단기 등의 과전류 보호장치 미설치로 인한 감전
- 에어드라이기 설비는 사용중 정격전류를 초과하는 누전․단락 등의 사고시 발생하는 과전류를 방지하기 위해 충분한 차단 능력이 있는 과전류 보호장치를 전단에 설치하여야 하나, 이동식COMP’ 분전반내 전자접촉기 1차측에 연결하여 절연파괴에 의한 누전발생시 전원차단이 이루어지지 않아 감전됨
○ 에어드라이기에 접지 미 실시로 인한 감전
- 에어드라이기는 누전으로 인한 감전재해를 예방하기 위해 접지가 되어있어야 하나 접지 미실시로 에어드라이기 내부 응축기 코일권선의 절연파괴에 의한 누전으로 220V의 이상전압이 에어드라이기 외함에 충전되고 피재자가 접촉하여 감전됨