공장내 에서 재해자가 정방기 30호대 리모델링 작업관련 정방기 하부 작업장 콘크리트 바닥에 전선배관 Hole 천공작업중 천공기(코어드릴) 누전에 의해 감전되어 사망한 재해임.
ㅇ 천공기 외함 접지 실시
- 천공기와 같은 전기기계․기구는 누전에 의한 감전의 위험을 방지하기 위해 금속제 외함
·외피 및 철대 등에 확실하게 접지를 실시하여야 함.
※천공기를 이동식 코드릴 및 콘센트에 연결하여 사용할 경우 콘센트 및 플러그는 반드시 접지극이 부착되어 있는 것을 사용하여 접지의 연속성을 유지하여야 함.
ㅇ 누전차단기 접속
대지전압이 150[V]를 초과하거나 물 등 도전성이 높은 액체에 의한 습윤장소에 사용 하는 이동형 또는 휴대형의 전기기계․기구는 누전에 의한 감전을 방지하기 위해 당해 전로의 정격에 적합하고 감도가 양호하며 확실하게 동작하는 감전방지용 누전차단기에 접속하여야 함.
※ 누전차단기 정격 : 정격감도전류 - 30mA 이하, 작동시간 - 0.03초 이내의 것