1. 제정 취지
  산업안전보건법 시행령(‘08.8.21)같은 법 시행규칙(‘08.09.18) 개정 및 「제조업 유해․위험방지계획서 제출ㆍ심사․확인에 관한 고시(제2008-82호)」가 제정됨에 따라, 공단에서 수행하는 제조업 유해․위험방지계획서 접수․심사 및 확인 업무에 관한 세부기준을 건설업과 분리하여 별도로 마련하고자 함

2. 주요 골자
 가. 제조업 유해․위험방지계획서 심사․확인업무의 기본적인 사항을 총칙에 반영(안 제1조 ~ 제3조)
   규칙 제정 목적, 산업안전보건법 및 노동부 고시에 사용하는 용어 정의, 제조업 유해․위험방지계획서 심사․확인업무의 적용범위 기준 마련

 나. 내․외부 심사위원 자격 및 심사반 구성 기준 마련(안 제4조 ~ 제6조)

 다. 유해․위험방지계획서의 심사업무 기준 마련(안 제7조 ~ 제10조)
   심사기관, 계획서 접수 및 심사 절차, 심사결과 통보 방법 등 명시

 라. 유해․위험방지계획서의 확인업무 기준 마련(안 제11조 ~ 제14조)
   확인 절차, 확인반 구성, 확인결과 처리 방법 등 명시

 마. 심사 및 확인 대상 사업장 관리 기준 마련(안 제15조 ~ 제20조)
   대상사업장의 현황 관리 방법, 노동부 보고, 비밀보장, 수수료 수납 등 명시
3. 제정(안)


제조업 유해․위험방지계획서 심사․확인업무 처리에 관한 규칙(안)

제1장  총칙

제1조(목적) 이 규칙은 「산업안전보건법」 제48조․같은 법 시행령 제33조의2․같은 법 시행규칙 제120조부터 제124조의2까지 및 「제조업 유해․위험방지계획서 제출ㆍ심사․확인 관한 고시(제2008-82호, 2009.12.3)」에 따라 한국산업안전보건공단이 수행하는 제조업 유해․위험방지계획서 접수․심사 및 확인 업무에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 「산업안전보건법」(이하 “법”이라 한다) 「산업안전보건법 시행령」(이하 “영”이라 한다)․「산업안전보건법 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 및 「제조업 유해․위험방지계획서 제출ㆍ심사․확인에 관한 고시」(이하 “심사고시”라 한다)에 정하는 바에 따른다.

제3조(적용범위) 이 규칙은 제조업 유해․위험방지계획서(이하 “방지계획서“라 한다)의 접수․심사 및 확인 업무에 관하여 적용하며, 법․영․시행규칙 및 심사고시에 특별한 규정이 없으면 이 규칙이 정하는 바에 따른다.

제2장  심사위원 위촉

제4조(내부 심사위원의 자격) 내부 심사위원의 자격은 심사고시 제10조제1항에 따른 한국산업안전보건공단(이하 “공단”이라 한다) 소속 직원 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 공단에서 주관하는 방지계획서 관련 전문화 교육을 받은 사람으로 한다.
    1. 3급 이상 직원(3급대우 직원 포함)
  2. 심사고시 제8조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 분야에서 「국가기술자격법」에 따른 기술사 자격이나 박사학위를 보유한 사람
  3. 「국가기술자격법」에 따른 기사 자격을 보유하고 해당분야 실무경력 5년(산업기사 7년) 이상인 사람
  4. 석사학위를 보유하고 해당분야 실무경력 3년 이상인 사람
  5. 학사학위를 보유하고 해당분야 실무경력 5년 이상인 사람

제5조(외부 심사위원의 위촉) ① 지역본부장이나 지도원장(이하 “일선기관장”이라 한다)은 심사고시 제10조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격을 갖춘 사람을 외부 심사위원으로 위촉할 수 있다. 이 경우 외부 심사위원에게는 별지 제1호서식의 위촉장을 수여하여야 한다.
  ② 외부 심사위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.
  ③ 일선기관장은 심사위원의 임기가 끝나기 전이라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 심사위원 위촉을 해제할 수 있다.
  1. 심사위원이 계획서 등의 심사 시 알게 된 비밀을 외부에 누설한 경우
  2. 심사위원이 계획서 등에 대한 심사를 게을리 한 경우
  3. 심사위원이 계획서를 제출한 사업주에게 일방적으로 유리하게 심사를 수행한 경우
  4. 그 밖에 심사위원으로서의 품위를 손상시킨 경우
  ④ 일선기관장은 외부 심사위원을 위촉하면 공단 전산프로그램 자문위원 정보관리에 등록한 후 관리하여야 한다.

제6조(심사반 구성 등) ① 일선기관장은 제출된 방지계획서의 심사를 위하여 관련분야 전문가 2명 이상을 심사위원으로 하여 심사반을 구성하고, 이 중 1명을 책임심사위원으로 지정하여야 한다.
  ② 방지계획서 심사에 특별한 전문지식이 요구되면 외부 심사위원을 심사반에 포함시킬 수 있다.
  ③ 책임심사위원은 공단의 2급 이상 직원(2급대우 직원 포함) 중에서 지정 하고, 다음 각 호의 임무를 수행한다.
  1. 심사고시 제5조에 따른 방지계획서 제출서류 검토 총괄
  2. 심사회의 주관
  3. 심사회의 결과 서류보완이 필요한 경우에 별지 제3호서식의 보완사항 기재서 작성 총괄
  4. 시행규칙 제123조제1항에 따른 심사결과 판정 및 구분
  5. 별지 제4호서식의 조건부 적정 보완사항 기재서 및 별지 제5호서식의 심사 부적정사유 기재서 작성 등
④ 심사위원의 임무는 다음 각 호와 같다.
  1. 심사회의 참석
  2. 해당 분야에 대한 심사 및 별지 제2호서식의 심사결과서 작성

제3장  방지계획서의 심사 등

제7조(심사기관) ① 방지계획서의 심사는 사업장이 소재하는 관할 지역본부나 지도원(이하 “일선기관”이라 한다)에서 실시한다.
  ② 일선기관은 업무의 효율성이나 민원인의 편의를 위하여 필요하면 방지계획서 제출 사업장에 출장하여 심사를 실시할 수 있다.

제8조(방지계획서의 접수) ① 방지계획서는 일선기관에서 접수한다.
  ② 사업주가 방지계획서의 전부나 일부를 전자문서로 제출하는 경우에는 제출된 내용에 대하여 방지계획서의 제출로 인정할 수 있다.
  ③ 제1항에 따라 방지계획서를 접수한 일선기관은 그 방지계획서가 소관 업무가 아닌 경우에는 즉시 해당 일선기관으로 보내고 그 사실을 해당 사업주에게 알려야 한다.

제9조(방지계획서 심사) ① 심사위원은 심사고시 별표 2의 유해‧위험방지계획서 세부 심사기준에 따라 심사를 수행하여야 하며, 심사결과에 대한 의견을 구체적으로 기술하여야 한다.
  ② 책임심사위원은 서류보완 등이 필요하면 방지계획서를 제출한 사업주에게 10일 이내로 서류보완 기간을 부여할 수 있다. 다만, 사업주의 요청이 있으면 추가로 10일 이내의 범위에서 연장할 수 있다.

제10조(심사결과 통보) ① 방지계획서를 심사한 일선기관장은 시행규칙 제123조제1항 및 별표 1의 유해‧위험방지계획서 심사결과 판정기준에 따라 심사결과를 구분하고, 별지 제2호서식의 심사결과서를 첨부하여 사업주에게 심사결과를 알려야 한다.
  ② 심사결과 적정 판정이나 조건부 적정 판정에 해당하여 시행규칙 제123조제2항에 따라 시행규칙 별지 제26호의5서식의 유해‧위험방지계획서심사결과통지서를 해당 사업주에게 교부할 경우에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.
  1. 심사필인이나 서명날인 한 방지계획서 1부
  2. 조건부적정 판정인 경우에는 별지 제4호서식의 조건부 적정 보완사항 기재서 1부
  ③ 부적정 판정인 경우에는 시행규칙 제123조제3항에 따라 제26호의6서식의 유해․위험방지계획서심사결과(부적정)통보서 및 별지 제5호서식의 심사 부적정 사유 기재서를 해당 사업장을 관할하는 지방노동관서의 장, 시장․군수․구청장과 해당 사업장에 알려야 한다.

제4장  확인

제11조(확인 절차 등) ① 확인대상 사업장을 관할하는 일선기관장은 법 제48조제5항, 시행규칙 제124조에 따라 확인을 실시하여야 한다.
  ② 심사한 일선기관장은 방지계획서나 제출 서류 중 사업 개요에 기재되어 있는 시운전 기간 전에 공사 진행상황을 파악하여 시운전 기간에 현장을 방문하도록 하여야 한다.
  ③ 일선기관장이 확인을 실시하려면 확인 예정일 7일 전에 해당 사업장에 알려야 한다.

제12조(확인신청의 변경) 사업주가 공사지연 등으로 방지계획서에 기재된 확인 일정에 따르지 못할 경우에는 심사고시 제14조에 따른다.

제13조(확인반 구성) ① 일선기관장은 확인 대상 사업장이나 위험설비의 규모에 따라 1명 이상으로 확인반을 구성하여야 한다.
  ② 제1항에 따른 확인반에는 확인대상 사업장의 방지계획서 심사에 참여한 심사위원이 1명 이상 포함되도록 하여야 한다. 다만, 직제개정이나 인사이동 등으로 심사에 참여한 심사위원이 관할 일선기관에 근무하지 아니하면 인수인계를 받은 심사위원이 참여할 수 있다.
  ③ 확인반원은 방지계획서 심사서류를 사전에 충분히 검토한 후 현장을 확인하여야 한다.

제14조(확인결과의 구분) ① 확인반은 현장 확인을 실시한 후 시행규칙 제124조제1항 및 별표 2의 제조업 유해‧위험방지계획서 확인결과의 구분 기준에 따라 확인결과를 구분하여야 한다.
  ② 확인결과 적정이나 조건부 적정이면 확인 실시 후 5일 이내에 시행규칙 별지 제26호의7서식의 확인결과통지서와 별지 제6호서식의 유해․위험방지계획서 확인결과표를 해당 사업주에 보내야 한다.
  ③ 현장 확인결과 경미한 개선사항이 있으면 사업주에게 그 내용을 설명하고 10일 이내로 개선기간을 정하여 개선하도록 하여야 한다.
  ④ 제3항의 개선사항 확인은 현장 확인이나 서면으로 할 수 있다. 만약 개선기간이 지나도 사업주가 개선을 하지 않으면, 개선기간이 끝난 날부터 10일 이내에 관할 지방노동관서의 장에게 시행규칙 별지 제26호의8서식의 확인결과조치요청서와 별지 제7호서식의 확인결과 조치요청 기재서를 서면으로 보고하여야 한다.
  ⑤ 시행규칙 제124조제6항과 같이 중대한 유해위험요인 등으로 인하여 작업 중지 등을 하여야 할 경우에는 시행규칙 별지 제26호의8서식의 확인결과조치요청서와 별지 제7호서식의 확인결과 조치요청 기재서를 관할 지방노동관서의 장에게 보고하여야 한다.

제5장  보칙

제15조(심사 및 확인 대상 사업장 관리) ① 일선기관장의 장은 별지 제8호서식의 유해․위험방지계획서 심사 및 확인 현황 대장을 작성하고 관리하여야 한다.
  ② 일선기관장은 확인 대상 사업장이 부도 또는 폐업, 확인 대상 설비의 폐기 등으로확인이 불가능하면 대상 사업장의 사업주로부터 그 사실을 확인할 수 있는 서류를 제출받아 첨부하거나 사업장을 방문한 후 출장복명서를 첨부하여 종결할 수 있다.

제16조(보고사항) ① 일선기관장은 분기가 시작될 때마다 7일 이내에 별지 제9호서식의 유해․위험방지계획서 접수․심사 및 확인 실적을 관할 지방노동관서의 장에게 보고하여야 한다.
  ② 방지계획서를 제출하지 않거나 제출기간이 지난 사업장이 있으면 지체 없이 관할 지방노동관서의 장에게 보고하여야 한다.

제17조(비밀준수) ① 일선기관장은 심사고시 제3조에 따라 사업주로부터 방지계획서 내용의 비밀보장을 요구받으면 해당 부분의 서류를 별도의 서류함에 관리․보관하여야 한다.
  ② 일선기관장은 제1항에 따라 별도로 서류를 관리․보관하려면 비밀취급이 인가된 3급 이상 직원을 담당자로 지정하여 관리하도록 하여야 한다.

제18조(영리행위 금지) 공단 임직원은 이 규칙에 따른 직무와 관련하여 영리행위를 하여서는 아니 된다.

제19조(수수료의 수납) ① 일선기관장은 방지계획서의 심사를 받고자 하는 사업주로부터 심사고시 제15조에 따른 방지계획서 심사수수료를 지정하는 거래은행 계좌에 납부하도록 하여야 한다.

제20조(수당 및 여비) 일선기관장은 심사고시 제10조제3항 및 공단 내규에 따라 예산의 범위 안에서 심사 및 확인에 참여한 심사위원에게 수당․여비 그 밖의 필요한 경비를 지급할 수 있다.