국소배기장치 main duct 직경산정식

category
작성방법
author
팀장
date
12-02-07 00:59
hit
4,432

MAIN Duct 직경 설계 예시입니다
                   

              A= 관의 단면적 (M2)  Q=배풍량 (650㎥/min)  V=덕트내 유속 (15m/sec)
              D=덕트 직경(M)
              ≒ ∅424mm  ∴ ∅400mm 로 설계

회원 팀장님의 한마디 2012/02/07 01:01
답변  
루트는 엑셀에서 =sqrt(값) 으로 계산하면 됩니다
회원 관리자님의 한마디 2012/02/07 01:14
답변  
제곱등 엑셀식은 =(값)^2 로 계산하면됩니다