산업안전컨설팅(Safe First)

Industrial Safety Consulting


생산공정과 직접적으로 관련된 건설물, 기계.기구 및 설비등 일체를 설치, 이전 ,변경하기 전에 제조업등 유해위험방지계획서를 작성 제출하고 사전 안전성을 심사 받아 근원적으로 안전성을 확보하여 산재예방 및 근로자 안전보건의 유지, 증진에 기여하는 위한 법정제도 로서 유해위험 방지계획서 작성, 심사 컨설팅을 수행하여 산업재해 예방에 기여하고자 합니다.

문의시 연락처 : 황일현 이사 041-563-3420  메일주소 hwang248@hanmail.net

용접흄-전체환기장치 환기량 산정

category
작성방법
author
팀장
date
12-04-18 19:34
hit
4,408
전체환기장치 환기량 산정 ---  용접흄

    ㅇ 환기횟수(10~30/시간)기준
      환기횟수(n=횟수/시간), 환기시킬 체적(x=㎥)

          환기량(y=㎥/min)일때        y = (n×x)/60 이므로

        만약 n=10 이면 y=x/6
            n=20 이면 y=x/3
            n=30 이면 y=x/2  된다.

    ㅇ 용접기 사용대수 기준 : 0.71 ㎥/sec/대

    ㅇ용접작업자 1인당 환기량(㎥/min)기준: 천정높이 5m 이하, 용접자 1인당 284㎡ 이하의 장소에서 용접 할때
        용접봉 지름 (mm)    필요 환기량 (㎥/min)
                    4.8 이하            57
                    6.8                        100
                    9.6                        128