전체환기장치 환기량 산정 --- 용접흄
ㅇ 환기횟수(10~30/시간)기준
환기횟수(n=횟수/시간), 환기시킬 체적(x=㎥)
환기량(y=㎥/min)일때 y = (n×x)/60 이므로
만약 n=10 이면 y=x/6
n=20 이면 y=x/3
n=30 이면 y=x/2 된다.
ㅇ 용접기 사용대수 기준 : 0.71 ㎥/sec/대
ㅇ용접작업자 1인당 환기량(㎥/min)기준: 천정높이 5m 이하, 용접자 1인당 284㎡ 이하의 장소에서 용접 할때
용접봉 지름 (mm) 필요 환기량 (㎥/min)
4.8 이하 57
6.8 100
9.6 128