산업안전컨설팅(Safe First)

Industrial Safety Consulting


생산공정과 직접적으로 관련된 건설물, 기계.기구 및 설비등 일체를 설치, 이전 ,변경하기 전에 제조업등 유해위험방지계획서를 작성 제출하고 사전 안전성을 심사 받아 근원적으로 안전성을 확보하여 산재예방 및 근로자 안전보건의 유지, 증진에 기여하는 위한 법정제도 로서 유해위험 방지계획서 작성, 심사 컨설팅을 수행하여 산업재해 예방에 기여하고자 합니다.

문의시 연락처 : 황일현 이사 041-563-3420/031-654-3420  메일주소 hwang248@hanmail.net

정압기 제원- 243-RPC 50A

category
작성방법
author
관리자
date
14-01-12 22:56
hit
6,214

 정압기243-RPC(2000)(1).xls (32.0K) [109] DATE : 2014-01-12 22:57:11

정압기 제원-  243-RPC 50A

*정압 Set 제원                                                                243-RPC 50A
                            P2=2000mmWG(20KPa)
1.Regulator
    1) Type Invensys 243RPC 50A
    2) 규격
        * 입구압력범위 0.01 - 9.9 kg/Cm2G (1 - 990 Kpa)
        * 설정출구압력범위 704 - 3519 mmWG (7 - 35 Kpa)

        *용량 P1=1.0 kg/Cm2G, P2=2000 mmWG 406 Nm3/H
                  (P1=100KPa,P2 = 20 Kpa)
                P1=2.0 kg/Cm2G, P2=2000 mmWG 620.9 Nm3/H
                  (P1=200KPa,P2 = 20 Kpa)
                P1=3.0 kg/Cm2G, P2=2000 mmWG 825.6 Nm3/H
                  (P1=300KPa,P2 = 20 Kpa)
                P1=4.0 kg/Cm2G, P2=2000 mmWG 1030.3 Nm3/H
                  (P1=400KPa,P2 = 20 Kpa)
                P1=5.0 kg/Cm2G, P2=2000 mmWG 1235.0 Nm3/H
                  (P1=500KPa,P2 = 20 Kpa)
        * Port Size 3/4 inch (19.1 mm)
        * 작동방식 Pilot식 (pilot - Operated)
        * Main Spring Part Number 143-08-021-04

2. 이상압력상승방지장치 해당없슴.

3. 안전밸브 (Safety Relief Valve)
    1) Type Gascat JR.B 25A
    2) 규격
          * 최고허용입구압력 8.0 bar (800 Kpa)
          * 설정압력범위 2111 - 10556 mmWG (21 -106 KPa)
Spring No. :01.49.38

4. Setting Pressure
    1) Workong Monitor 설정압력 2000 mmWG (20KPa)
    2) Monitor Regulator 설정압력 1800 mmWG(18KPa)
    3) 이상압력통보장치설정압력 Low Limit 1400mmWG (14 KPa)
High Limit 2600mmWG (26 KPa)
    4) Safety Relief Valve 설정압력 2800 mmWG (28 KPa)

5. 부속설비
    1) 입출구차단장치 Ball Valve
      2) 압력기록장치 1 Pen (1kg/cm2G : 50KPa)
      3) 불순물제거장치 Cartrige Type Gas Filter
      4) 안전밸브 Gascat JR.B 25A Relief Valve
      5) 통풍설비        자연환기식
    6) 가스누설검지장치 SAFETY GAS DETECTOR(공업용)
      7) 전기설비 내압 방폭형 구조의 설치
      8) 이상압력 상승방지 장치 SAFETY SHOUT OFF VAVLE -  해당사항없음. 
      9) 이상압력 통보장치 PRESSURE SWITCH