용접흄-전체환기장치 환기량 산정

category
작성방법
author
팀장
date
12-04-18 19:34
hit
5,889
전체환기장치 환기량 산정 ---  용접흄

    ㅇ 환기횟수(10~30/시간)기준
      환기횟수(n=횟수/시간), 환기시킬 체적(x=㎥)

          환기량(y=㎥/min)일때        y = (n×x)/60 이므로

        만약 n=10 이면 y=x/6
            n=20 이면 y=x/3
            n=30 이면 y=x/2  된다.

    ㅇ 용접기 사용대수 기준 : 0.71 ㎥/sec/대

    ㅇ용접작업자 1인당 환기량(㎥/min)기준: 천정높이 5m 이하, 용접자 1인당 284㎡ 이하의 장소에서 용접 할때
        용접봉 지름 (mm)    필요 환기량 (㎥/min)
                    4.8 이하            57
                    6.8                        100
                    9.6                        128